Управление вентиляцией
|
|
nikoluch | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 09:35 | Сообщение # 1 |
Репутация:
Группа:Новичок
Сообщений: 5
Награды: 0
Статус:Offline
Всем добрый день. Прошу помочь найти схему Автоматическим управлением влажности в вентиляции. Все схемы которые я нашёл работают на реле, то-есть (вентилятор или включен или выключен).Мне бы хотелось сделать вентиляцию с плавной регулировкой оборотов вентилятора.
| |
|
|
|
| |
sanyaav | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:10 | Сообщение # 2 |
Репутация:
Группа:Журналист
Сообщений: 134
Награды: 8
Статус:Offline
ЖМИ ВОТ ТУТ, это схема под термодатчик, по идее там ничего сложного переделать под датчик влажности, если таковой имеется
| |
|
I'll be back
|
|
| |
nikoluch | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:17 | Сообщение # 3 |
Репутация:
Группа:Новичок
Сообщений: 5
Награды: 0
Статус:Offline
Мне нужно что-бы вентилятор питался 220в переменки.
| |
|
|
|
| |
goryav | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:33 | Сообщение # 4 |
Репутация:
Группа:Проверенный паятель
Сообщений: 212
Награды: 10
Статус:Offline
Может вот это подойдет если мотор коллекторный.
| |
|
|
|
| |
nikoluch | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:44 | Сообщение # 5 |
Репутация:
Группа:Новичок
Сообщений: 5
|
|
|
|
| |
sanyaav | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:56 | Сообщение # 6 |
Репутация:
Группа:Журналист
Сообщений: 134
Награды: 8
Статус:Offline
главное в таких проектах получить нужные управляющие выходные сигналы путём обработки входных, а как силовую часть реализовать-это уже вопрос к конкретному случаю, у кого то на транзисторе достаточно, у кого то на реле, у кого то на тиристоре(семисторе), можно сделать с гальванической развязкой, а можно и без....вариантов куча
| |
|
I'll be back
|
|
| |
nikoluch | Дата: Вторник, 22.01.2013, 05:08 | Сообщение # 7 |
Репутация:
Группа:Новичок
Сообщений: 5
Награды: 0
Статус:Offline
Цитата (sanyaav) главное в таких проектах получить нужные управляющие выходные сигналы путём обработки входных, а как силовую часть реализовать-это уже вопрос к конкретному случаю, у кого то на транзисторе достаточно, у кого то на реле, у кого то на тиристоре(семисторе), можно сделать с гальванической развязкой, а можно и без....вариантов куча .Задача не сложная (в смысле знаю как должна работать)допустим влажность достигла 60% вентиляция включается но на малых оборотах.Если возросла до 80% обороты увеличились,если 100% работает на полную мощность.С этой частью я всё прекрастно понимаю,а вот с электронной не очень.Могли бы вы помочь мне (набросать такую схему) Потому что у меня не хватает квалификации для разработки схемы. И ещё проблема в том что двигатель вентиляции асинхронный,а на нём проблема с изменением оборотов.
| |
|
|
|
| |
goryav | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:10 | Сообщение # 8 |
Репутация:
Группа:Проверенный паятель
Сообщений: 212
Награды: 10
Статус:Offline
nikoluch, Для этой цели необходим частотный преобразователь а это довольно сложно. Какой мощности предполагаешь использовать движок.
| |
|
|
|
| |
nikoluch | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:44 | Сообщение # 9 |
Репутация:
Группа:Новичок
Сообщений: 5
Награды: 0
Статус:Offline
Цитата (goryav) Для этой цели необходим частотный преобразователь а это довольно сложно. Какой мощности предполагаешь использовать движок. Движок не мощный порядка 20-50Вт.
| |
|
|
|
| |